民國113年 第2梯次 輸電架空線路裝修乙級 學科
第73題
下列有關架空輸電線路之地線更換施工(吊金工法)工作方法之敘述何者為正確?
題目
下列有關架空輸電線路之地線更換施工(吊金工法)工作方法之敘述何者為正確?
- (1) 延線速度以 20~30 公尺/分鐘,最高速度不得高於30 公尺/分鐘
- (2) 依颱風時之溫度之弛度,於擋線區間最大跨距之鐵塔綁設弛度規板觀測弛度
- (3) 吊金車安裝距離無限制
- (4) 扭轉器或接頭通過滑車,需注意是否會卡住滑車
官方答案
(1) 延線速度以 20~30 公尺/分鐘,最高速度不得高於30 公尺/分鐘、(4) 扭轉器或接頭通過滑車,需注意是否會卡住滑車
解析
地線更換採吊金工法(以吊金車承載新地線沿舊地線移動延放)須控管速度與安全。延線速度以20~30 公尺/分鐘為宜,最高不得高於30 公尺/分鐘,避免張力突變或吊金車失控(選項1正確)。吊金車安裝間距須依設計與荷重計算有限制,並非無限制(選項3錯誤)。延線時扭轉器或接頭通過滑車可能卡住,須派人監看並預作處置(選項4正確)。至於選項2所稱「依颱風時溫度之弛度」觀測,弛度應依實際氣溫對照設計弛度表觀測,非固定採颱風溫度,故不正確。故正確為1、4。