民國99年 乙級專案 機電整合乙級 學科

第78題

有一感測器的規格表說明它可以量測空氣壓力的範圍為- 0 . 8 k g f / c m 到9 . 2 k g f / c m 之間,感 測器有0 . 1 g f…

題目

有一感測器的規格表說明它可以量測空氣壓力的範圍為- 0 . 8 k g f / c m 到9 . 2 k g f / c m 之間,感 測器有0 . 1 g f / c m 的解析度,+ / - 0 . 3 k g f / c m 的重現率,+ / - 0 . 5 k g f / c m 的線性度。若不考 慮線性度誤差時,對於6 k g f / c m 的輸入壓力,可能的感測器輸出值範圍是

  1. (1) 4 . 2 ~5 . 8
  2. (2) 5 . 5 ~6 . 5
  3. (3) 5 . 7 ~6 . 3
  4. (4) 5 . 9 ~6 . 1 k g f / c m

官方答案

(3) 5 . 7 ~6 . 3

解析

感測器的總誤差由重現率與線性度組成,題目已明示不計線性度,因此只取重現率 ±0.3 kgf/cm²。當輸入為 6 kgf/cm² 時,輸出可能落在 6−0.3=5.7 到 6+0.3=6.3 kgf/cm² 之間,故選 3。解析度 0.1 kgf/cm² 只決定刻度上最小可辨識的變化量,不會放大偏差範圍。選項 2 的 5.5~6.5 相當於 ±0.5,那是線性度造成的誤差,與本題設定不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料