民國102年 第1梯次 機電整合乙級 學科
第22題
有關氣壓管路安裝,何者有誤?
題目
有關氣壓管路安裝,何者有誤?
- (1) 主管路與空壓機連接處應有伸縮配管的裝置,以防止震動傳遞
- (2) 管線長度很長時,可採用環狀配管方式
- (3) 為防止管路流動壓降過大,應避免加裝切斷閥
- (4) 管路與設備連接處應加裝空氣過濾器,以防異物進入氣壓設備
官方答案
(3) 為防止管路流動壓降過大,應避免加裝切斷閥
解析
氣壓配管的重點是降低壓降並確保維修安全。切斷閥用於分段隔離與停機檢修,是必要元件,全開時壓損有限;管路壓降主要來自管徑過小、管線過長、彎頭與接頭過多,不能靠「不裝切斷閥」解決,因此這項敘述有誤。空壓機出口加裝伸縮管(撓性接頭)可吸收震動與熱脹冷縮;管路很長時採環狀配管,可使各支路壓力較均勻、末端壓降較小;設備入口加裝空氣過濾器(三點組合中的濾清器)可攔除水分與異物,保護氣壓缸與閥件。