民國111年 第1梯次 門市服務丙級 學科

第72題

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

題目

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

  1. (1) 使用較高效率之空調設備
  2. (2) 設置冷熱通道
  3. (3) 機房設定較低之溫度
  4. (4) 使用新型高效能電腦設備

官方答案

(3) 機房設定較低之溫度

解析

正確答案為選項 3。電腦機房用電管理核心在提高能源使用效率 (PUE)。選項 1 採用高效率空調、選項 2 實施冷熱通道隔離、選項 4 更新高效能伺服器設備,皆屬公認節能最佳實務。選項 3「機房設定較低之溫度」會導致空調系統過度運轉、能耗大幅上升,且現代伺服器容許較高進風溫度 (如 ASHRAE 建議 18-27°C),過低溫度反而造成能源浪費,故較不適當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料