民國108年 第1梯次 職業衛生管理甲級 學科
第38題
某公司廠房長20 公尺,寬10 公尺,高6 公尺,每日每小時平均使用第三種有機溶劑石油醚30 公 克,依有機溶劑中毒預防規則規定,其每小時需提供多少立方公尺之換…
題目
某公司廠房長20 公尺,寬10 公尺,高6 公尺,每日每小時平均使用第三種有機溶劑石油醚30 公 克,依有機溶劑中毒預防規則規定,其每小時需提供多少立方公尺之換氣量?
- (1) 18
- (2) 72
- (3) 9
- (4) 0.3
官方答案
(1) 18
解析
依《有機溶劑中毒預防規則》第15條規定,第三種有機溶劑室內作業場所實施整體換氣時,每小時所需之必要換氣量計算公式為:Q = 每小時消耗量(公克)× 0.6 立方公尺。將題目已知每小時使用量 30 公克代入公式:Q = 30 × 0.6 = 18(立方公尺/小時)。因此每小時需提供 18 立方公尺之換氣量。