民國109年 第3梯次 職業衛生管理甲級 學科

第43題

室內作業環境空氣中二氧化碳最大容許濃度為5000 ppm,而室外空氣中二氧化碳濃度平均為350 ppm,有100 名員工進行輕工作作業,其每人二氧化碳呼出量為0…

題目

室內作業環境空氣中二氧化碳最大容許濃度為5000 ppm,而室外空氣中二氧化碳濃度平均為350 ppm,有100 名員工進行輕工作作業,其每人二氧化碳呼出量為0.028 m3/hr,若以室外空氣進 行稀釋通風,每分鐘所需必要換氣量為Q 1;同理,若用不含二氧化碳之空氣進行稀釋通風,每 分鐘所需必要換氣量為Q2;請問下列選項何者正確?

  1. (1) Q 2 約為600 m 3/min
  2. (2) Q1 約為6 m3/min
  3. (3) Q1 約為9 m 3/min
  4. (4) Q 1 約為20 m 3/min

官方答案

(3) Q1 約為9 m 3/min

解析

稀釋通風公式 Q = G ÷(Cmax − Cout)。CO2 產生量 G = 100 人 × 0.028 m³/hr = 2.8 m³/hr;Cmax = 5000 ppm = 0.005、Cout = 350 ppm = 0.00035。Q1 = 2.8 ÷(0.005 − 0.00035)= 2.8 ÷ 0.00465 ≈ 602 m³/hr,換算每分鐘約 10 m³/min,選項中以 9 m³/min 最接近。若以不含 CO2 的空氣稀釋,Q2 = 2.8 ÷ 0.005 = 560 m³/hr ≈ 9.3 m³/min,並非 600 m³/min,故選項1的數值與單位皆不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料