民國115年 高考三級 環保行政 空氣污染與噪音防制

第2題

噪音傳播可藉由隔絕(遮音)及吸收(吸音、消音)兩種方式進行控制。 請分別說明遮音、吸音及反應型消音技術的噪音控制原理。(9 分) 請詳細說明遮音材料及吸收材料對…

題目

噪音傳播可藉由隔絕(遮音)及吸收(吸音、消音)兩種方式進行控制。 請分別說明遮音、吸音及反應型消音技術的噪音控制原理。(9 分) 請詳細說明遮音材料及吸收材料對噪音控制效果的評估指標及其測 量方法。(16 分)

參考解答(AI 生成,非官方)

  • 一、遮音(sound insulation)原理:以具質量之構造阻斷聲音傳遞路徑,聲波撞擊板體時部分反射、部分激發振動再輻射;依質量定律(mass law),面密度加倍或頻率加倍約可增加6 dB之穿透損失,適用於隔音牆、隔音罩與隔音門窗。
  • 二、吸音(sound absorption)原理:多孔材料內部孔隙與纖維使聲波進入後,空氣質點振動受黏滯阻力與熱傳導而轉為熱能;共振腔型吸音板則以亥姆霍茲共振消耗低頻聲能,目的在降低反射音與室內殘響,而非阻斷聲音傳遞。
  • 三、反應型消音(reactive silencer)原理:利用管道斷面變化、膨脹室或側支共振器造成聲阻抗不連續,使聲波反射回聲源並與入射波干涉相消,於特定頻帶(多為低頻)產生衰減;因不使用吸音材,適合高溫、高濕或含塵氣流。
  • 四、遮音評估指標與測量:主要指標為穿透損失(TL)、隔音等級Rw(ISO 717-1)與STC(ASTM E413),室外另用OITC;實驗室採兩迴響室法(ISO 10140、ASTM E90)測定,現場則依ISO 16283或聲強法ISO 15186,須記錄試體尺寸、頻譜與側向傳音。
  • 五、吸音評估指標與測量:以吸音係數α(0~1)表示,常用NRC(250~2000 Hz算術平均)與αw(ISO 11654);採迴響室法(ISO 354、ASTM C423)由殘響時間變化推算吸音量,或以阻抗管法(ISO 10534-2)測正入射吸音率;消音器則以插入損失(IL)與壓損評估。