請說明電力系統接地的主要優點,並闡述設備接地(Equipment Grounding)與系統接地(System Grounding)之差異。(15 分) Δ

題目

請說明電力系統接地的主要優點,並闡述設備接地(Equipment Grounding)與系統接地(System Grounding)之差異。(15 分) Δ

參考解答(AI 生成,非官方)

  • 一、電力系統接地的主要優點:(1) 限制接地故障時之接觸電壓與步間電壓,保障人員安全;(2) 提供明確的故障電流回路,使保護電驛(Relay)迅速偵測並隔離故障;(3) 抑制雷擊或開關突波引起之異常過電壓,降低絕緣等級與設備成本;(4) 穩定中性點電位,避免中性點位移造成相電壓不平衡;(5) 減少靜電聚積與雜散電流之危害。
  • 二、設備接地(Equipment Grounding):指將用電設備之非帶電金屬外殼、框架、管路等,以接地導體連接至接地極,屬「保護接地」。其目的在故障時使外殼電位接近大地電位,並形成低阻抗回路,促使無熔絲開關或漏電斷路器迅速跳脫,防止人員感電,接地對象為設備本體。
  • 三、系統接地(System Grounding):指將電源側中性點(變壓器或發電機)依設計刻意接地,屬「電路接地」,方式包括直接接地、電阻接地、電抗接地及經消弧線圈接地等。其功能在決定接地故障電流大小、建立相電壓對地基準、限制過電壓並影響保護協調,接地對象為系統帶電導體。
  • 四、兩者差異與比較:設備接地著重人身安全,正常時無電流流通;系統接地著重系統絕緣協調與故障電流控制,正常時可能有中性點不平衡電流。兩者共用接地極時,須注意故障電流通過接地電阻造成地電位上升(Ground Potential Rise),宜採等電位搭接,並依「屋內線路裝置規則」等相關規定施作與定期檢測接地電阻。

AI 依官方試題文字產生的參考解答,非考選部公告答案,內容僅供備考參考。