民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第26題
使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17 . 5 k g / c m G (飽和溫 度47 °C),低壓為4 . 5 k g /…
題目
使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17 . 5 k g / c m G (飽和溫 度47 °C),低壓為4 . 5 k g / c m G (飽和溫度3 °C),冷凝器出液管溫度為35 °C,但冷媒視窗 仍有氣泡,則可能原因為
- (1) 冷媒乾燥器半堵
- (2) 冷媒充填過多
- (3) 冷媒充填過少
- (4) 膨脹閥不良
官方答案
(1) 冷媒乾燥器半堵
解析
高壓 17.5 kg/cmG 對應飽和溫度 47°C,而出液管溫度 35°C,過冷度=47-35=12°C,偏大。過冷度大加上視窗有氣泡,典型是液管上有節流壓降:乾燥器半堵使冷媒通過時壓力驟降、部分閃發成氣泡,同時冷凝器末端液體積存,使過冷度增大。若充填過少,過冷度會趨近 0 且低壓偏低;充填過多雖過冷度大,但視窗應無氣泡;膨脹閥不良主要影響過熱度與低壓,不會造成液管氣泡。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。