民國107年 第1梯次 中式麵食加工─酥(油)皮、糕(漿)皮類乙級 學科

第14題

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排 風扇控制方式何者是不恰當的?

題目

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排 風扇控制方式何者是不恰當的?

  1. (1) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/ 停止控制
  2. (2) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇
  3. (3) 兩天一次運轉通風扇就好了
  4. (4) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、適當容量高效率風扇

官方答案

(3) 兩天一次運轉通風扇就好了

解析

地下停車場車輛進出會持續排放一氧化碳、氮氧化物與懸浮微粒,通風必須能即時排除污染物。「兩天一次運轉通風扇」的間隔太久,廢氣會在密閉空間累積,危害人員健康,因此最不恰當。選項1以 CO 偵測器連動啟停,可依實際污染濃度通風,兼具安全與節能;選項2早晚定時運轉,至少能涵蓋車輛進出高峰;選項4汰換老舊風扇、改用節能標章的高效率機種,可降低單位風量的耗電,都是合理作法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。