民國115年 高考三級 港灣工程 土壤力學(包括基礎工程)及鋼筋混凝土學
官方試題 PDF
題目
試敘述地下室工程開挖時,抽排水降低水位之目的和主要施工法有那 些?(25 分)
參考解答(AI 生成,非官方)
- 一、目的總論:地下室開挖常位於地下水位以下,抽排水降低水位通常降至開挖面下0.5至1.0 m,可保持開挖面乾燥,避免地下水流入基坑,使土方開挖、基礎施作與混凝土澆置能在穩定環境中進行。
- 二、穩定與安全目的:降低孔隙水壓與上舉力,可防止管湧、沸騰、砂湧及基底隆起;同時減少擋土壁兩側水壓差與側向壓力,降低壁體變形、鄰地沉陷及施工災害風險。
- 三、明溝與點井:明溝集水井抽水(open sump pumping)適用於淺挖、滲水量小或滲透性低之土層;點井(wellpoint)及真空點井適用於砂性土,一般降深約4至6 m,可配合多段設置。
- 四、深井、噴射井與截水:深井(deep well)適用於深開挖、高滲透性砂礫層及大降深;噴射井(eductor well)適用於低滲透性粉土或降深較大處。常與連續壁、鋼板樁、攪拌樁等截水壁形成封閉圍堰,必要時輔以壓力釋放井、回灌井、電滲法(electro-osmosis)或真空輔助。
- 五、選擇與限制:工法選擇須依土層滲透性、降深、補注條件及鄰房敏感度,並以抽水試驗、水位與沉陷監測、排放水沉砂處理及法規許可配套;抽水過量可能造成地盤下陷,應審慎控制。
AI 依官方試題文字產生的參考解答,非考選部公告答案,內容僅供備考參考。